Przegląd modelu energetycznego - struktura

Tematy ściśle związane z programem ARCHICAD (tworzenie dokumentacji, modelowanie itp.)

Moderator: Rafał

Debiutant
Posty: 5
Rejestracja: pt, 26-09-2014 10:29
Reputacja: 0

Przegląd modelu energetycznego - struktura

Postautor: chrobry » pt, 22-03-2019 19:33

  • 0
Witam
Potrzebuje pomocy jak ustawić obiekt by móc obliczyć uzyskać podgląd modelu energetycznego, uzyskać symulacje energetyczną?? Jakich ustawień trzeba dokonać?? Proszę o pomoc.

Bardzo częsty gość
Posty: 224
Rejestracja: sob, 15-07-2006 22:54
Reputacja: 5

Re: Przegląd modelu energetycznego - struktura

Postautor: Zarzeczny » wt, 26-03-2019 09:01

  • 0
Musisz przede wszystkim poprawnie założyć strefy (wysokość, poziom, docięcie itp) w budynku, gdyż dane powierzchniowe czerpane są ze stref. Ustawić północ budynku. Następnie zdefiniować bloki termiczne i prawowikiem dołączyć strefy do odpowiednich bloków termicznych. Wykonać ustawienia instalacyjne i rozpocząć symulację energetyczną. Należy pamiętać że otrzymasz energię użytkową, a do charakterystyki energetycznej budynku potrzebujesz Ep. Energia użytkowa nadaje się do wykorzystania w niektórych przypadkach gdy klient stara się o dofinansowanie z ochrony środowiska. Ja z tej aplikacji wykorzystuję przeważnie powierzchnię przegród budowlanych, gdyż policzenie np. skomplikowanego dachu ręcznie jest uciążliwe, a tu ma się z automatu. Charakterystykę robię w specjalistycznym programie działającym zgodnie ze stosownymi przepisami, gdzie produktem finalnym jest Ep.

Wróć do ARCHICAD

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości